Svar
AP-8: IPnett/Adva: Använda ospf opaque lsa type 10 i Advas OSPF implementation?
JA, Opaque LSAs används av ADVA för traffic engineering inom Adva DCN nätet.
ipnett at ex2200-12c> show ospf database
OSPF database, Area 0.0.0.0
Type ID Adv Rtr Seq Age Opt Cksum Len
Router 192.168.10.1 192.168.10.1 0x8000000c 1659 0x42 0x7884 60
Router 192.168.10.2 192.168.10.2 0x8000004a 98 0x42 0x3683 60
Router 192.168.10.6 192.168.10.6 0x800000e9 1681 0x42 0xc73e 60
Router 192.168.20.1 192.168.20.1 0x800000d2 1298 0x42 0xc3b5 48
Router 192.168.30.1 192.168.30.1 0x800000c0 508 0x42 0x88e2 48
Router *192.168.100.1 192.168.100.1 0x800000de 608 0x22 0x60fb 84
Network *192.168.1.254 192.168.100.1 0x8000002b 2842 0x22 0x2c71 40
Network *192.168.2.254 192.168.100.1 0x80000076 2113 0x22 0x85b8 32
Network *192.168.3.254 192.168.100.1 0x80000074 1356 0x22 0x134 32
Network 192.168.11.6 192.168.10.6 0x8000002d 103 0x42 0x167c 36
OSPF AS SCOPE link state database
Type ID Adv Rtr Seq Age Opt Cksum Len
OpaqAS 4.40.10.1 192.168.10.1 0x80000004 597 0x42 0xfeb0 48
OpaqAS 4.40.10.2 192.168.10.2 0x8000002b 562 0x42 0xbfc4 48
OpaqAS 4.40.10.6 192.168.10.6 0x8000002b 581 0x42 0x9b07 44
OpaqAS 4.40.20.1 192.168.20.1 0x800000be 1186 0x42 0xff1d 48
OpaqAS 4.40.30.1 192.168.30.1 0x800000bd 550 0x42 0xa87a 48
{master:0}
ipnett at ex2200-12c>
Best regards/Med vänlig hälsning
Björn Lindman
Pre Sales Engineer
Tel +46855506907 | Mob +46766292507 | bjorn.lindman at
ipnett.com
IPnett AB | Dalvägen 8 | 169 56 SOLNA
www.ipnett.se |
twitter.com/IPnettSE
-----Original Message-----
From: Björn Lindman
Sent: den 23 oktober 2015 12:24
To: sunetc-teknik at lists.sunet.se
Cc: Fredric Wallsten
Subject: [Sunetc-teknik] Notes och APs från mötet hos Sunet 2015-10-22 09:30-15:00
Hej och tack för ett bra möte igår.
Här kommer en sammanställning med AP-s och info från mötet.
Info-1: Tele2 sites har avsäkring gjorda för avlämning till utrusting
AP-1: IPnett/Adva: Daisychaina DC-kraft behöver utredas för Slimline 1HU chassis ILA
sites
Info-2: Adva utrustning i varsit rack.
Info-3: BOM ska finnas i två varianter - BOM-0 som ska innehålla items ekonomiskt i
enlighet med RFQ svar och biläggas kontrakt. BOM-1 är tillägg BOM-0 över tid. BOM-0 klar
v46 som mål.
AP-2: Sunet/IPnett: Kabellängder oklara för extern kablering Adva på site.
AP-3: IPnett/Adva: OSC kanal till UNI aktiva Adva sites. Kompletteras till BOM-1
AP-4: Ipnett/Adva: Typ A -> Typ B. Det behövs ny WSS degree. Kompletteras i BOM-1
AP-5 IPnett/Adva: Aktiva UNI 1HU -> 9HU. Kompletteras i BOM-1
AP-6: IPnett/Adva: Finns hastigheter över 125M på Roadmap Adva för OSC?
AP-7: IPnett/Adva: Hur ska Optosunets 2.0 förslag för DCN designats optimalt? Referens för
DCN? Design fördjupning av komplett design med IPnett/Adva/Sunet. MX som router med VRF
som option för Stamnätsnod? Uni OSC krav.
AP-8: IPnett/Adva: Använda ospf opaque lsa type 10 i Advas OSPF implementation?
AP-9: IPnett/Adva: Roadmap på OTDR DWDM SFP efterfrågas av Sunet.
Info-4: High Water Peak - Mätning av Tele2 behov? Hålla koll på antalet "B"
fibertyper och Årtal på fiber - beslut "vänta och se"
Info-5: Final BOM v46 - BOM-version 0 som ska in i kontraktet, OSC till UNI på alla
aktiva- 1.1 tillägg enligt Sunet som blir PO. A->B med Raman optimering.
AP-9 *klar*: Sunet: cc: lista på design diskussionen
AP-10: Ipnett/Adva: 9 degree Halmstad och Malmö, kompletteras i BOM-1
AP-11: IPnett/Adva: NMS ska kunna sätta Juniper konfig, Från NMS provisionerat. G-MPLS kan
visas i POC v45. Följa upp andra sätt såsom Netconf/YANG.
AP-12: IPnett/Adva: NMS demo önskat till NOC personal
AP-13: Testnät - 50km+50km fibersolar finns att tillgå. 1 Raman sida och en Edfa Sida på
ILA site. NMS i VM-ware. 1x 9ROADM block tillägg för TUG. OSC inkluderas. 2x MUXponder
adderas (enligt mess från Magnus 2015-10-23). Ska in i BOM-1
Kitlist 3x 4ROADM nod2, 3x 9ROADM nod1, ILA med Raman + Edfa. 5PSM 1310nm 1CSM sida-1,
5PSM sida-2. Koordinera MX960 på site Västerås samtidigt.
AP-14: Sunet: Nya mätvärden för fiber skickas till Adva för slutgiltig design.
Best regards/Med vänlig hälsning
Björn Lindman
Pre Sales Engineer
Tel +46855506907 | Mob +46766292507 | bjorn.lindman at
ipnett.com
IPnett AB | Dalvägen 8 | 169 56 SOLNA
www.ipnett.se |
twitter.com/IPnettSE
-----Original Message-----
From: Sunetc-teknik [mailto:sunetc-teknik-bounces at lists.sunet.se] On Behalf Of Torbjörn
Rium
Sent: den 23 oktober 2015 11:34
To: sunetc-teknik at lists.sunet.se
Subject: Re: [Sunetc-teknik] test
Fem.... och en halv!
//TR
-----Original Message-----
From: Sunetc-teknik [mailto:sunetc-teknik-bounces at lists.sunet.se] On Behalf Of Björn
Lindman
Sent: den 23 oktober 2015 11:07
To: Per Nihlén <per at sunet.se>; Mikael Ottosson <mikott at nordu.net>
Cc: sunetc-teknik at lists.sunet.se
Subject: Re: [Sunetc-teknik] test
Fyra....
Best regards/Med vänlig hälsning
Björn Lindman
Pre Sales Engineer
Tel +46855506907 | Mob +46766292507 | bjorn.lindman at
ipnett.com
IPnett AB | Dalvägen 8 | 169 56 SOLNA
www.ipnett.se |
twitter.com/IPnettSE
-----Original Message-----
From: Sunetc-teknik [mailto:sunetc-teknik-bounces at lists.sunet.se] On Behalf Of Per
Nihlén
Sent: den 23 oktober 2015 11:01
To: Mikael Ottosson
Cc: sunetc-teknik at lists.sunet.se
Subject: Re: [Sunetc-teknik] test
Testar... Etta... Tvåa... Trea...
Mikael Ottosson wrote:
testar
Br,
--
Mikael Ottosson
NUNOC
+46 8 20 78 60
_______________________________________________
Sunetc-teknik mailing list
Sunetc-teknik at lists.sunet.se
https://lists.sunet.se/listinfo/sunetc-teknik
_______________________________________________
Sunetc-teknik mailing list
Sunetc-teknik at lists.sunet.se
https://lists.sunet.se/listinfo/sunetc-teknik
_______________________________________________
Sunetc-teknik mailing list
Sunetc-teknik at lists.sunet.se
https://lists.sunet.se/listinfo/sunetc-teknik
_______________________________________________
Sunetc-teknik mailing list
Sunetc-teknik at lists.sunet.se
https://lists.sunet.se/listinfo/sunetc-teknik